土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 关于调节池的一些问题:池容,停留时间,死水区,曝气

关于调节池的一些问题:池容,停留时间,死水区,曝气

发布于:2007-01-31 13:37:31 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
想请问下关于调节池池容除了用绘图的方法,还有没有一些简单直接有效的方法,因为很多时候数据并不能够拿到很全;还有关于死水区,怎么样避免?从规范来看好像最低水位是死水区,进水方式有什么要求?;关于曝气,一般都是用穿孔曝气,孔径有没有要求?如何避免曝气孔的堵塞,曝气量应该有多大?
谢谢~

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • jack_qu
    jack_qu 沙发
    空气量按以上计算有何根据,实际中是否可行?
    以前没算过,一般都是按5:1的汽水比
    2007-02-07 13:33:07

    回复 举报
    赞同0
  • aton_jinmoneysh
    穿孔管的孔径一般是3~5mm,斜向下45度开孔,这样就可以不会堵塞。
    一般空气量可以按(0.6~1.2 m3气/m3水.h )计算
    2007-02-05 21:45:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

水处理

返回版块

41.89 万条内容 · 1373 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教给水处理配水问题

小弟最近作了一个给水处理工程,年后即将施工,有些地方至今拿不准,希望各位前辈执教一下!不胜感激!现在最大的问题就是沉淀池的配水问题,池长14.7米,沿池长方向配水,怎样做菜比较均匀呢?(图纸在附件中)还有就是,过滤部分如有问题,也请专家指点!谢谢大家了,急用阿!