桩设计时,单桩极限承载力是不是以公式先算得,然后以这个作设计.但在静力荷载试验时达不到这个数值的话,这是什么原因引起的?并且该怎么处理这个问题呢?盼复.

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • ygygwhl
    ygygwhl 沙发
    荷载试验是设计的依据。公式计算只能是参考,单桩极承载力是以公式先算得,然后以这个为基准作设计.如在静力荷载试验时达不到这个数值,要分析原因,原因是多方面的,计算公式依据的表格是多个地区的统计经验,建筑场地不见得符合表格的限制.
    2007-02-01 20:10:01

    回复 举报
    赞同0
  • z2004
    z2004 板凳
    静力荷载试验达不到公式计算值比较常见,不见得是施工方的问题。原因是多方面的,计算公式依据的表格是多个地区的统计经验,建筑场地不见得符合表格的限制,再,勘察出问题也是有的。
    荷载试验是设计的依据。公式计算只能是参考,在初步设计时采用是可以的。