土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电室正压送风,求教!!!
甲类厂房设置正压配电室,要求暖通做正压送风。
一、正压送风的取风口我应该设置在什么地方,是配电室外墙还是距配电室几米以外!
二、正压值取多大,相对于室外!

全部回答(8 )

  • 开心老爸
    取风口满足防爆要求即可
    正压值是暖通专业考虑的问题
    2015-07-13 09:33:13 来自 PC 评论 举报
  • csjun113
    详见HGT 20698-2009 化工采暖通风与空气调节设计规范
    2015-07-12 23:14:12 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2095 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10