土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 同志们,这种结构方案是否可行??
本结构为5层砖混结构,8度抗震。
1.Q1两端与构造柱相连,是否可以认为此墙可以很好的承受纵向地震荷载??
2.若能够承受,此构造柱类似于框架柱,截面好像有点偏小。应增大截面?
3.若不能承受,可否采用增大板厚(增强整体刚度)的方法来实现(如板厚取150mm)

1170205857148.JPG

全部回答(2 )

  • lipengwj
    砖混就是砖混,和框架是两个概念。梁上的荷载是通过墙体向下传递的,端部的构造柱再大也只是和圈梁一起约束墙体的,不是说把它加大就变成框架了。加厚楼板也没有多少道理。把Q1上的圈梁和上面墙体的圈梁连通就可以了。
    2007-01-31 13:23:31 来自 PC 评论 举报
  • 12345
    可行,我做过类似的工程
    2007-01-31 09:15:31 来自 PC 评论 举报