1,GCS柜 160mm的抽屉 可否装两个NS100/3P的断路器
2,若还要求专设有功电表,160mm的抽屉 是否还可以装两个NS100/3P的断路器
3,GCS的有效高度(可装设断路器抽屉的总高度)是1760mm还是1920mm.

先谢谢了

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 蔺梓戨
    蔺梓戨 沙发
    不能只注意体积,还要知道一次插件的额定电流,呵呵
    2007-03-15 16:06:15

    回复 举报
    赞同0
  • liuqqqq
    liuqqqq 板凳
    问题有绝对性的错误了:
    1,一单元160只能安装1台NS-100/3P断路器
    2,电能表可以安装在电缆室中
    3,它的有效功能室为:1760
    2007-03-13 11:51:13