土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 关于采暖设计热指标

关于采暖设计热指标

发布于:2007-01-30 22:16:30 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
新的建筑节能里面有一个建筑节能若指标,32W/m2,进行设计时是否要严格按照这个执行,不能大于吗?
计算若指标时的建筑面积是整个建筑的采暖面积呢还是所有的建筑面积,一般有储藏室的住宅建筑面积将储藏室的一半,阳台的一半,阁楼面积都计算进去了!请问用那个面积计算?
计算时室内按照18度算吗?急,望各位指教!

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • dddddddgao
    dddddddgao 沙发
    32w的指标完全可以实现,审图要计算书,我们按建筑提供的传热系数计算,一般都在25-32之间。单体别墅大一些。
    不知道楼上80-120的指标如何通过审查。
    节能喊了这么久,有人说节能仅停留在图纸上,看了上面的言论,觉得连这句话都过于乐观了。
    2009-04-07 19:12:07

    回复 举报
    赞同0
  • fantingting21
    fantingting21 板凳
    如果用暖通软件进行严格的计算,32W/m2是可以满足的。前提是建筑必须做好保温。面积我是按照采暖面积来算。所有采暖面积都算上。不包括阳台,储藏室等非采暖空间、。包括楼梯间,包括厨房。不知道这么算对不对?算出的结果不会超过32,大概在30左右
    2009-04-04 08:59:04