土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 请教:消防管道联动试压是这样的吗?

请教:消防管道联动试压是这样的吗?

发布于:2007-01-30 22:09:30 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
我单位负责施工室外自动喷淋管道,采用De315 PE管,用柔性软接头连接阀门,室内管道由另外一家单位施工,采用卡箍式法兰连接的钢管,进仓库处设一湿式报警阀.各方已施工完毕退场,现甲方要报消防局消防验收,在验收前甲方试了几次压(试压时由泵房内压力泵直接抽水到管道内,设定压力为1.2MPa),第一次试压无漏水情况,第二次试压时室内管道已有水,且保持在1.2MPa(设计压力),我方管道中水在试压前已排空,所以试压时柔性软接头处漏水,我查了一些资料,也向别人请教过,听说消防联动试压时室内管道也要排空水再试,或者是室内、室外管道中都有水或都无水,否则如果室内管道中水压为1.2MPa,则试压时室外管道水压要大于1.2MPA才能冲开湿式报警阀。
请各位前辈指导!