土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 同相位但相位角偏差大如何解决

同相位但相位角偏差大如何解决

发布于:2012-08-16 16:29:16 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
同相位但相位角偏差大的问题:
我们是铁路供电部门,贯通线停电检修时为了减少对铁路信号电源的影响,需要两端配电所短时并列运行进行开口和合口操作,近日检查发现:W配电所同步继电器动作,怀疑是WQ区间10 kV贯通线相位错误。通过高压核相器检测,QW贯通线相位是正确的,但相位角偏差很大,引起了同步继电器动作。接示波器测量:W方向电网的A相波形与Q方向电网的A相波形比较:虽然同相位,但相位角偏差大,从波形图上看:偏差达到45°45.jpg


(W所和L所电压由两个单相电压互感器V/V接线取得,Q所电压有三只单相电压互感器Y。/Y。接线取得,下同)


Q方向电网的A相波形与L方向电网的A相波形,相位角也偏差27°。27.jpg
跨所测量:LW方向的同相电压波形则相差不大,为13.5°13.5.jpg
Q所、L所的上级供电变压器均为110kV,联结组别为:Ynd11W所的上级供电变压器为35kV,联结组别也是:Ynd11。目前,LQW不能短时并网运行。求高手们帮忙解决这个问题,谢谢!联系QQ:58091070


[ 本帖最后由 wush412 于 2012-8-16 16:31 编辑 ]

45.jpg


27.jpg


13.5.jpg