土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 小弟拙作,请各位点评,多谢!

小弟拙作,请各位点评,多谢!

发布于:2007-01-30 20:05:30 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
风冷130模块,两套。面积5000平方。

1170158736644.jpg

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • syp9021
    syp9021 沙发
    施工质量太差。:handshake
    2009-01-15 11:04:15

    回复 举报
    赞同0
  • jiangliangyong2000
    阀门也不保温,就算是保了也很难看,还有你哪主机冷量也太小了点吧!52W一平米。工程在哪里啊?