土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 山区电缆敷设问题,高手帮帮忙。

山区电缆敷设问题,高手帮帮忙。

发布于:2007-01-30 19:21:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
泰山上一个旅游景点配电,可是坡度很大,有很多地方都70-80度,甚至垂直达5,6米,请问高手们,电缆应该怎么敷设才好?图籍也没做法。我选的是低压YJV穿钢管埋地,其实很多地方没土,很难埋住,那应该怎么办?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • ahei1983
    ahei1983 沙发
    做支架的话,那样投资应该不少把,不知道甲方是不是能够接受。不过也不失为一个好办法。就当作电线杆了。变压器离这个景点300多米,大约60KW左右,我选的YJV-4*95的电缆,是不是可以?电压降控制在10%。
    2007-01-31 19:28:31

    回复 举报
    赞同0
  • gdx8785
    gdx8785 板凳


    可以用金属抱箍固定,如果是悬空状态的可以在垂直部分做支架。这样是不是行?
    2007-01-31 13:50:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2092 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

机电专业末端(风口、灯具、烟感)布置原则及要求?

请教各位前辈:机电专业的送回风口、灯具、烟感、喷头及其他机电末端在吊顶上布置有何具体要求,如风口和烟感,灯具和温感,喷头和风口及灯具等,对于各末端之间的距离有无特殊要求,以及在施工阶段,如何协调这些末端之间的间距,达到既符合规范要求,又能做到布置美观……谢谢先!

回帖成功

经验值 +10