请教中央空调水管采用焊接管行吗?
请教中央空调水管采用焊接管行吗?
请教各位老师,中央空调的水管可否采用焊接管?设计规范可有规定?是哪本规范?谢谢!
发布于
2007-01-30 17:29:30
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(18 )
lzhuohui
主要是看设计的要求,没有要求的话,从综合成本(材料成本、验收成本、使用成本,维修成本等)考虑,我的工程一般是这样子选材的:DN80(包括dn80)以下用热镀锌钢管,丝接;DN100(包括dn100)用螺旋焊接钢管,焊接。
如果小管都用焊接钢管焊接,经常出现盘管堵塞,还有监理、业主老说你系统发黄不干净为理由,不给验收!!!!!!惨
等等理由
2007-02-03 10:21:03
来自 PC
评论
举报
microsoftxwj
我们的工程一般末端的供回水用焊接钢管,冷凝水用镀锌钢管,机房小于100的用焊接钢管 大于100的用无缝钢管 ,不过我们的工作压力也就3-5公斤左右