土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 关于PKPM墙肢轴心受压验算的疑问

关于PKPM墙肢轴心受压验算的疑问

发布于:2012-08-16 09:50:16 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
10版,同样是MU7.5混浆砌MU10页岩空心砖,砌体强度竟然不一样
====================================================
墙肢轴心受压计算结果文件
====================================================

墙肢编号: 26— 3
抗力与荷载效应之比: 1.35
结构重要性系数:1.00
轴向力设计值N: 325.22kn
承载力影响系数φ: 0.91
墙肢横截面面积A: 0.29m2
砌体抗压强度设计值f: 1.67MPa
砂浆平均强度等级M: 7.5
块体平均强度等级MU: 10.0
构造柱面积Ac: 0.00m2
构造柱钢筋面积As: 0.0mm2
====================================================
墙肢轴心受压计算结果文件
====================================================

墙肢编号: 26— 2
抗力与荷载效应之比: 0.91
结构重要性系数:1.00
轴向力设计值N: 381.53kn
承载力影响系数φ: 0.91
墙肢横截面面积A: 0.24m2
砌体抗压强度设计值f: 1.59MPa
砂浆平均强度等级M: 7.5
块体平均强度等级MU: 10.0
构造柱面积Ac: 0.00m2
构造柱钢筋面积As: 0.0mm2

这是什么原因啊?

[ 本帖最后由 gatebaba 于 2012-8-16 16:13 编辑 ]

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • gatebaba
    gatebaba 沙发
    谢谢,还是强条呢,砌体结构不会做 惭愧啊
    2012-08-21 15:47:21

    回复 举报
    赞同0
  • lfh1101
    lfh1101 板凳
    不好意思,是我记错了。当时是查看剪力时,设计值受轴力的影响关系。
    关于你的问题,砌体规范3.2.3有规定,面积小于0.3m2的,设计值乘以折减系数(面积+0.7),面积小于0.2m2的,设计值乘以折减系数(面积+0.8),你的墙肢小于0.3,你乘下系数看就知道了。
    2012-08-20 14:26:20