土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 基础内力取值问题

基础内力取值问题

发布于:2012-08-16 08:09:16 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
来个前辈解答哈,想了好久看了好多资料都没说清楚,搞明白。 pkpm建模计算后,基础内力取值,是从satwe里第4项“分析结果图形和文本显示”-“底层柱、墙最大内力组合简图”中取,还是JCCAD中“荷载输入”取值?如果是JCCAD中取值 应该取哪些?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • phomewql
    phomewql 沙发
    内力取值,这样看你用来做什么。
    1、浅基础时标准组合用来算基础截面尺寸,基本组合用来算配筋
    2、深基础时如果桩基,标准组合用来算桩的个数,基本组合用来算承台配筋

    [ 本帖最后由 phomewql 于 2012-8-16 12:40 编辑 ]
    2012-08-16 12:38:16

    回复 举报
    赞同0
  • 南方小邪
    南方小邪 板凳
    小田杰子
    2012-08-16 08:39:16

    回复 举报
    赞同0