来个前辈解答哈,想了好久看了好多资料和没说清楚。 pkpm建模计算后,基础内力取值,是从satwe里第4项“分析结果图形和文本显示”-“底层柱、墙最大内力组合简图”中取,还是JCCAD中“荷载输入”取值?如果是JCCAD中取值 应该取哪些?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • xyhconcrete
    xyhconcrete 沙发
    首先要底层柱、墙最大内力组合简图中的值是设计值,也就是说乘了一系列分项系数和组合值系数的。我一般是在jccad中读取satwe荷载,再选取1.0恒+1.0活的标准组合,如果是浅基础,通过标准组合可以预估基础底面积,如果是深基础打桩的话可以通过除以单桩承载力特征值算出桩数,当然计算的时候要加上基础及其上部土的自


    学习了
    2012-08-23 11:53:23

    回复 举报
    赞同0
  • pj2386_cn
    pj2386_cn 板凳
    以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱。