一个关于低压无功补偿的问题

发布于:2007-01-30 15:23:30 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
最近在一个工程调试中碰到一个问题:电容投入后,无功表反而走得更快了,功率因数显示正常。请问各位这是什么原因?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • wchaoyang
    wchaoyang 沙发
    如果是无功电度表装在取样互感器的下方,即负荷侧,则无论电容器如何投切,无功表的转速都变化不大。如果是取样互感器的极性接反,控制器对超前滞后的判断正好相反,那样就会出现越投电容,控制器判断越滞后。
    2007-03-07 15:20:07

    回复 举报
    赞同0
  • xhmred-1
    xhmred-1 板凳
    同意6楼
    2007-03-05 15:27:05

    回复 举报
    赞同0