关于电源监控系统防雷接地的一点建议2003年8月,扬州电信电源监控系统工程结束,之后进入雷雨季节,监控系统多次出现艾默生监控器件遭雷击损坏现象,并且连带与艾默生监控器件相连的其它电源监控模块也接二连三被雷击损坏。为此我们提出了监控器件接地和监控接线两端接地、多点接地的观点,后根据现场实地检查,发现工程中存在大量监控器件本身不接地、监控连线两端不接地、监控接地线与地排虚接地的现象,对此现象我们与厂家一起一个一个局站的整改,整改后当年扬州市局再也未出现监控器件雷击损坏的现象,特别是邗江西湖局,因为地势特别高,易遭受雷击,在整改之前的一次雷击事故中OCI-6、OCE、电源监控模块一条线下来全部损坏,整改后不久再次遭受更大的雷击,当时空调监控接口板设置数据全部紊乱,空调停机,通信电源监控模块、整流模块均不同程度损坏,而监控器件无一损坏,尤其是跟通信电源监控模块、空调接口板直接连接的OCE也没有象以往那样损坏,因此可以看出监控器件接地和监控接线两端接地、多点接地对于监控系统防雷是具有一定作用的。下面再列举2个例子加以阐述。