目前手里刚好接到一个工程,
在进行图纸审查的过程中。
我发现该项目疏散楼梯及电梯前室均做了正压送风与满足规范要求的自然通风及排烟的外开窗。
问题出现了:
1、我提出:
有了满足规范要求的外开窗,为什么还设置正压送风?
设计院回答:
该地方消防局要求高层建筑必须设置正压送风。
2、我接着提出:
既然必须设置正压送风,为什么还去开窗?
是否该处不能开窗扇考虑自然通风的功能?
设计院回答:
开窗方便采光;
并且可以开窗扇进行通风。
3、我接着又提出:
如果开了窗扇岂不是在低楼层反而保证不了正压的形成?
设计院:
无语中~~~~~~
全部回复(60 )
只看楼主 我来说两句一看就知道你没去看规范了
我且不说你是傻冒了
好在不是我是设计师
要不非让你有口无言不可!
作为甲方,你也不是笨蛋
现在好多建筑都是因为
没有达到消防要求
验收不过关,最后还是要凿楼板打洞
好玩吧,浪费钱和时间
你又这么多时间在这里发牢骚,为何不去研究规范!~
不管你是谁!~~
只要是一类公共建筑,超过了50米,楼梯间及其合用前室必须设置加压送风系统!!!