土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 防火阀在设计中的合理应用

防火阀在设计中的合理应用

发布于:2007-01-29 21:25:29 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
有关于防火阀在工程中、设计中的应用
希望大家喜欢。
恳求加分!

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • wuss521
    wuss521 沙发
    上网就是为了查清楚这个问题呢,谢谢!
    希望以后能继续提供好东东哟。
    2007-06-12 02:08:12

    回复 举报
    赞同0
  • wgj1207
    wgj1207 板凳
    已经下载了,谢谢楼主.
    2007-03-08 22:04:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 592 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

走廊排烟的问题

本人最近遇到一个施工审查问题:一个办公兼研发性质的大楼,80年代做的施工图,(我们只是做了局部改造,空调系统未变化),空调方式是全空气送回风方式,送风是顶送,但是回风是经过走廊与房间的隔墙下部的回风口,然后再通过走廊顶上的回风百业及回风管道回到机房,消防局根据新的建筑防火规范,要求我们做走廊排烟,(疏散长度超过40m)。我们认为既然房间和走廊是相通的,(隔墙上有回风口),而且房间的排烟是靠可开启外窗排烟的,走廊可以不排烟,即使消防局要我们做走廊排烟。也可以,但是排烟量怎么算呢?不可能是走廊面积x60(或120)吧?如果要算上房间的面积,那么排烟量也太大了吧?该怎么做呢?排烟量怎么定呢?