土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 1A的电流互感器?

1A的电流互感器?

发布于:2007-01-30 11:43:30 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
在什么样的情况下能用到二次电流是1A的电流互感器?1A与5A有什么不同?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • frgthh@co163
    frgthh@co163 沙发
    GB规定S级仅限二次额定电流5A互感器,
    1A的电流互感器在什么样的情况下能用,得看二次设备的统一配置,1A的电流互感器由于其在二次的电压降较底,可能有要替代5A的电流互感器的,但由于历史的原因(原标准配置是5A)一时将5A的退不下来,所以两种都有,1A的显然好一些,见2楼。
    只要你的二次都统一选用1A的,完全可以选用1A的电流互感器!
    2007-03-21 21:29:21

    回复 举报
    赞同0
  • 互感器
    互感器 板凳
    GB1208-1997讲了S级仅限二次额定电流5A互感器,但是尚未发布的最新国标中未再提起这个限制了。
    2007-02-04 22:00:04

    回复 举报
    赞同0