正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(8 )
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.89 万条内容 · 2156 人订阅
阅读下一篇
各位同行:本人现在遇到一个问题,有一个18F(每层4户2个电梯)和一个10F(每层7户3部电梯)的住宅小区.本人设计了一个低压配电室,总设备负荷700KW,计算负荷约320KW,无功功率为66KVAR.选用ABB壁装式配电柜.请问这样设计合不合适?低压配电应该没有问题吧?有没有必要进行无功补偿?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句发电电压才能达到设计使用值转速达到120,(500V 1000V 2500V等)其测量机构与被测电器和手摇发电机构成回路,形成测量电流在表刻度显示,若手摇发电机转速达不到120,发电电压下降,回路测量电流减小,表刻度显示值必然产生误差。
回复 举报
读数时不能停止,要持续摇下去。应该读两次,一次在15s,一次在60s。
回复 举报