土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 室内电缆穿管沿地暗敷设,在地面以下与水暖管交叉,间距多少?

室内电缆穿管沿地暗敷设,在地面以下与水暖管交叉,间距多少?

发布于:2012-08-15 20:53:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如题,电气与水暖管线均暗敷设情况下发生交叉,间距多远?哪里有规定?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 李海豹
    李海豹 沙发
    在GB-50217-2007的第五章
    明敷电缆与热力管道及其他管道的距离要求
    电缆与管道之间走向 电力电缆(mm) 控制和信号电缆(mm)
    1 热力管道 水平 1000 500
    2 交叉 500 250
    3 其他管道 平行 150 100
    2016-05-25 11:15:25

    回复 举报
    赞同0
  • foreason
    foreason 板凳
    gb50217 5.1.7

    [ 本帖最后由 foreason 于 2012-8-16 16:06 编辑 ]
    2012-08-16 15:57:16

    回复 举报
    赞同0