正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(4 )
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.89 万条内容 · 2156 人订阅
阅读下一篇
单位总柜总电度表读数比分电度表读数少,今天效表后发现分表正常、总表C相无电流指示,检查发现总表2次侧C相无电流,但互感器出线2次侧有电流、新手请教高手
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句明敷电缆与热力管道及其他管道的距离要求
电缆与管道之间走向 电力电缆(mm) 控制和信号电缆(mm)
1 热力管道 水平 1000 500
2 交叉 500 250
3 其他管道 平行 150 100
回复 举报
[ 本帖最后由 foreason 于 2012-8-16 16:06 编辑 ]
回复 举报