单位总柜总电度表读数比分电度表读数少,今天效表后发现分表正常、总表C相无电流指示,检查发现总表2次侧C相无电流,但互感器出线2次侧有电流、新手请教高手
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
李海豹
沙发
在GB-50217-2007的第五章
-
129b0edfd4a674941e99.pdf
文件大小 550 KB
2016-05-25 11:15:25
赞同0
-
foreason
板凳
gb50217 5.1.7
2012-08-16 15:57:16
赞同0
加载更多明敷电缆与热力管道及其他管道的距离要求
电缆与管道之间走向 电力电缆(mm) 控制和信号电缆(mm)
1 热力管道 水平 1000 500
2 交叉 500 250
3 其他管道 平行 150 100