土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙轴压比

剪力墙轴压比

发布于:2012-08-15 20:18:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一层个别剪力墙轴压比不超限,二层剪力墙轴压比却超限,两层的剪力墙界面是一样的,请问何故?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 天地不言
    天地不言 沙发
    你小心复查下,PKPM特殊构件设计模块?
    反正有个模块专门设定楼层参数的,塔楼型那个简易模型里。
    2012-08-19 13:04:19

    回复 举报
    赞同0
  • 汉堡薯条
    汉堡薯条 板凳
    嗯,同意楼上的说法。是二层的混凝土的强度降低了吧
    2012-08-18 21:08:18

    回复 举报
    赞同0