土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 【请教】混凝土标养试块不合格的处理方法

【请教】混凝土标养试块不合格的处理方法

发布于:2012-08-15 20:02:15 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
一高层剪力墙结构住宅楼,每层按变形缝分为两个施工段,其中一层的一个施工段中两组标养试块一组强度为78%,一组强度为115%,请教这样的问题该如何处理?需要现场取芯或者重新回弹吗?该部位的同条件试块强度全部合格。

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • qq_1399454469647
    建议没必要的情况下不要钻芯取样 这样会破坏结构 宁外还要修补问题 当试压块不合格 回弹也不合格时 那就得钻芯取样了
    2014-05-07 17:25:07

    回复 举报
    赞同0
  • fkyouou
    fkyouou 板凳
    初学,学习
    2012-08-26 21:14:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.73 万条内容 · 1535 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【请教】关于施工和装饰的选择

实习过一年,后应为一些原因做了其他的事情,(半年多时间),现在想换回本专业,继续施工,现在有两个选择,一个是桩基础施工,另接资料,工资也就基本工资,还有一个是装饰,可以施工以及设计,实习工资都很少的!现在我该选择哪个比较有前途呢?给点意见,谢谢!

回帖成功

经验值 +10