位移比超限如何调整(输入水平力与整体坐标夹角后)
位移比超限如何调整(输入水平力与整体坐标夹角后)
请教一下
18层带一层商业裙房 输入水平力与整体坐标夹角(-49)后 位移比超限(Y+偶然偏心 1.54) 如果不输(0) 位移比为1.39
超限节点为一层裙房的角柱
应该怎么调整啊
发布于
2012-08-15 18:12:15
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
ocean311
加大角柱并加大角柱周边的梁的截面
2013-11-08 14:24:08
来自 PC
评论
举报
霜雪寒潇
加大角柱的截面尺寸
2013-11-08 11:37:08
来自 PC
评论
举报