土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 照明配电箱的PE线需要单独引吗?
我们单位的低压系统为TN-S-C,N线和PE线在变压器后面分开,现在发现现场的照明配电箱都为4线,ABCN,无PE线,从路灯过来的PE线在照明配电箱直接接配电箱的接地点接地,这样做可以吗?有什么危害?

全部回答(2 )

  • muyuyao
    我们单位的低压系统为TN-S-C,
    -------错了吧???!!!似乎应该是TN-C-S系统!!!

    N线和PE线在变压器后面分开,
    --------高压进线,在变压器处直接形成TN-S系统!!!

    现在发现现场的照明配电箱都为4线,ABCN,无PE线,
    --------既然是TN-S系统了,照明配电箱的进出线都应该带PE线!!!无PE线肯定错误!!!

    从路灯过来的PE线在照明配电箱直接接配电箱的接地点接地,这样做可以吗?有什么危害?
    --------可以,但安全性相对较差!!!灯具漏电时,照明配电箱内的漏保也应该能动作,但一旦其没有动作,上级本应动作的漏保因为没有PE线也不会动作,就会有危险了!!!
    2012-08-15 16:06:15 来自 PC 评论 举报
  • hanzhg54
    关键是你的照明配电箱的接地点是真的接地了,还是只是一个点而没有接地,如是前者就没有问题,这就是典型的TN—C—S做法。
    2012-08-15 12:24:15 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10