照明配电箱的PE线需要单独引吗?
照明配电箱的PE线需要单独引吗?
我们单位的低压系统为TN-S-C,N线和PE线在变压器后面分开,现在发现现场的照明配电箱都为4线,ABCN,无PE线,从路灯过来的PE线在照明配电箱直接接配电箱的接地点接地,这样做可以吗?有什么危害?
发布于
2012-08-15 12:01:15
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
muyuyao
我们单位的低压系统为TN-S-C,
-------错了吧???!!!似乎应该是TN-C-S系统!!!
N线和PE线在变压器后面分开,
--------高压进线,在变压器处直接形成TN-S系统!!!
现在发现现场的照明配电箱都为4线,ABCN,无PE线,
--------既然是TN-S系统了,照明配电箱的进出线都应该带PE线!!!无PE线肯定错误!!!
从路灯过来的PE线在照明配电箱直接接配电箱的接地点接地,这样做可以吗?有什么危害?
--------可以,但安全性相对较差!!!灯具漏电时,照明配电箱内的漏保也应该能动作,但一旦其没有动作,上级本应动作的漏保因为没有PE线也不会动作,就会有危险了!!!
2012-08-15 16:06:15
来自 PC
评论
举报
hanzhg54
关键是你的照明配电箱的接地点是真的接地了,还是只是一个点而没有接地,如是前者就没有问题,这就是典型的TN—C—S做法。
2012-08-15 12:24:15