请哪位帮忙告诉我,上下层钢柱拼接端面铣达不到要求现场处理方法,间隙如何处理?要有规范要求.我找了半天也没找到

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • wocho12345
    wocho12345 沙发
    支持楼主·~~~~辛苦了
    2009-03-17 12:11:17

    回复 举报
    赞同0
  • hbpxgwj
    hbpxgwj 板凳
    钢柱上下对接要注意3个问题:1、对口错边(一般要求<3毫米);2、间隙:对接一般设计为全熔透一级焊缝,间隙控制在6~8毫米间隙过大,应用焊接方法先修坡口达到要求后在进行焊接;3、构件垂直度应满足规范要求;