土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 钢结构质量通病

钢结构质量通病

发布于:2007-01-29 22:05:29 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
请哪位帮忙告诉我,上下层钢柱拼接端面铣达不到要求现场处理方法,间隙如何处理?要有规范要求.我找了半天也没找到

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • wocho12345
    wocho12345 沙发
    支持楼主·~~~~辛苦了
    2009-03-17 12:11:17

    回复 举报
    赞同0
  • hbpxgwj
    hbpxgwj 板凳
    钢柱上下对接要注意3个问题:1、对口错边(一般要求<3毫米);2、间隙:对接一般设计为全熔透一级焊缝,间隙控制在6~8毫米间隙过大,应用焊接方法先修坡口达到要求后在进行焊接;3、构件垂直度应满足规范要求;
    2007-05-03 09:20:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.77 万条内容 · 1563 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

鲁班算量软件2008版发布了,有好多功能啊!

鲁班软件潜心研发的2008系列基本开发完成,所有产品均进入全面测试阶段。秉承更高更快更强的奥运精神,开发最专业的算量软件,这是全体鲁班人给广大用户送出的一份新春贺礼!累计超过百项功能改进和优化,以下将2008系列部分重要功能分批向大家一一介绍,相信鲁班软件,这是国内唯一一家专注算量软件研发推广的公司,绝对不会让您失望,更多精彩,值得期待!鲁班算量土建版2008新功能介绍 http://www.eluban.com/bbs/viewthread.php?tid=36997&page=1&extra=page%3D1#pid237046

回帖成功

经验值 +10