土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 系统是采用两套好了还是三套好?

系统是采用两套好了还是三套好?

发布于:2012-08-15 10:26:15 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
现在 有200吨每小时的双级反渗透,前预处理采用盘滤加超滤,请教系统是采用两套好了还是三套好?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • tanoys
    tanoys 沙发
    反渗透做两套就可以了,水箱的容积设计稍微大点。
    2012-09-05 09:37:05

    回复 举报
    赞同0
  • 古羽
    古羽 板凳
    建议做成两套,要考虑到备用,三套没有必要了,当然如果前面预处理采用MMF/ACF的话,就需要三套甚至四套,因为要考虑到单台过滤器产水量越大,罐体就越大,可能会影响到运输
    2012-09-02 09:32:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多