消防水池取水口这样设置是否合理
消防水池取水口这样设置是否合理
请问大家消防水池取水口,规范上说为使消防车水泵能吸上水,消防水池的水深应保证水泵的吸水高度不超过6m。那碰到负2层的地下室岂不是消防水池只能放在负1层。。。这样合理吗??
发布于
2012-08-15 10:25:15
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(18 )
chenwu1986
你这样直接连通的话吸水高度不能满足的吧,还是要设泵
2012-10-19 08:51:19
来自 PC
评论
举报
gjjzhy
设在-1楼干什么呢?你在室外设置一个取水口,水池依旧坐在-2楼,用管子连通水池不就行了,做成一个连通器,办法是要人想出来的。
2012-08-30 16:59:30