土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水池取水口这样设置是否合理
请问大家消防水池取水口,规范上说为使消防车水泵能吸上水,消防水池的水深应保证水泵的吸水高度不超过6m。那碰到负2层的地下室岂不是消防水池只能放在负1层。。。这样合理吗??

全部回答(18 )

  • chenwu1986

    你这样直接连通的话吸水高度不能满足的吧,还是要设泵
    2012-10-19 08:51:19 来自 PC 评论 举报
  • gjjzhy
    设在-1楼干什么呢?你在室外设置一个取水口,水池依旧坐在-2楼,用管子连通水池不就行了,做成一个连通器,办法是要人想出来的。
    2012-08-30 16:59:30 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10