土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 二级处理出水处理为电厂循环冷却水补充水用何种工艺

二级处理出水处理为电厂循环冷却水补充水用何种工艺

发布于:2007-01-29 21:24:29 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
请问城市二级处理厂出水,水量为365吨/小时,水质:COD60,BOD10,SS20,氨氮10,p1.5(单位均为mg/l),要想处理为循环冷却水补充水,用什么工艺好呢?
请各位有过相似经验的大虾不吝赐教,小弟跪拜!

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • dingxiao88
    dingxiao88 沙发
    用我们的一体化中水处理设备,就是2个直径7米\高7米的钢结构设备,配套加药消毒装置即可以.mikeding@126.com
    2007-06-12 08:32:12

    回复 举报
    赞同0
  • skl98791
    skl98791 板凳
    根据以上水质初步认为采用石灰混凝澄清工艺是最合适的方法。且前面不需要设置曝气生物滤池除氨氮。因为来水的氨氮为10。虽然经过石灰处理系统氨氮的去除率很低,但是经过冷却塔后,氨氮可以维持在1以下,满足循环水的要求。因为冷却塔因其自身的各方面条件最适合除氨氮。所以不用担心氨氮的问题。
    2007-06-06 15:31:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

纯水系统

返回版块

6.51 万条内容 · 248 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

RO前段是否一定要电磁阀

一般来说,RO前,高压泵以后会设缓开电磁阀,以防止高压泵压力过大,打穿膜!如小系统,省略了缓开阀,是否一定需要电磁阀?否则当前段压力不够,高压泵停止运行以后,由于高压泵后面没有电磁阀隔断,这条管线等于一直是流通的,水会不会自动流过泵,进入ro,从浓水段排出?高压泵会不会无法再次启动?

回帖成功

经验值 +10