土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于电缆选型的一个疑问,菜鸟静候达人前来

关于电缆选型的一个疑问,菜鸟静候达人前来

发布于:2007-01-29 17:40:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我见一个系统图上有这么一个APE箱,容量是21kw,计算电流是31.9A
断路器是50A的
这都没问题
可是我发现他的电缆选择的是ZR-YJV-1KV-4*25+1*16,我查了查书,截面25的YJV电缆载流量有100多
是不是他这个电缆选择不当呢,可不可以选取截面小一点的

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • yueban-2006
    yueban-2006 沙发
    如果进线电缆敷设在金属线槽内,那么电缆的修正系数要选小些,,所以电缆可能要选大截面要大些。
    2007-04-16 13:32:16

    回复 举报
    赞同0
  • menghao1688
    menghao1688 板凳
    谢谢
    2007-04-16 11:45:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

谈谈生意人,教你发大财

先学温州精神(电器、小商品)文件打开方式:安装Adobe Reader 7.0

回帖成功

经验值 +10