土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 请教RO进水是否一定要有电磁阀
一般来说,RO前,高压泵以后会设缓开电磁阀,以防止高压泵压力过大,打穿膜!如小系统,省略了缓开阀,是否一定需要电磁阀?否则当前段压力不够,高压泵停止运行以后,由于高压泵后面没有电磁阀隔断,这条管线等于一直是流通的,水会不会自动流过泵,进入ro,从浓水段排出?高压泵会不会无法再次启动?

全部回答(24 )

  • tesst
    我们做的小系统泵前加了电磁阀,泵后加节流阀与自动冲洗电磁阀。有问题吗?
    2007-07-29 00:28:29 来自 PC 评论 举报
  • abc123re
    不加慢开阀也行,只要在系统运行前用原水泵进行系统冲洗两到三分钟,使RO系统充水,就可以避免,最好在高压泵后面加逆止阀.
    2007-07-23 09:01:23 来自 PC 评论 举报