土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 管径DN50,最大流量是多少?
而此时的压力(扬程)又是多少?

如题,请赐教!~

全部回答(18 )

  • xiaonengjs99
    该问题是:增压泵安装在地面,往楼顶生活水塔送水,给水管的最大高度离地15米。选扬程20米的增压泵就够了。

    假设是从低位水池取水加压,而不是叠压供水;是40mm钢管(如果是塑管,还得知道其管壁厚),长度为15m,准许损头应水20-15-2m≈3m,水力坡降约为3/15≈20%,再考虑10%的局部损头,查表或计算每小时约可达10立方,流速太快、浪费电力。40mm管道,可供5m3/h的泵。18m扬程。供参考
    2008-11-02 19:07:02 来自 PC 评论 举报
  • llp2050
    果是供暖,可以查水力计算表,50管通常在外网,比摩阻40-80Pa/m查表可得最大流量为2.6t/h样子
    2008-10-19 13:41:19 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.27 万条内容 · 1339 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10