管径DN50,最大流量是多少?
管径DN50,最大流量是多少?
而此时的压力(扬程)又是多少?
如题,请赐教!~
发布于
2007-01-29 13:54:29
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(18 )
xiaonengjs99
该问题是:增压泵安装在地面,往楼顶生活水塔送水,给水管的最大高度离地15米。选扬程20米的增压泵就够了。
假设是从低位水池取水加压,而不是叠压供水;是40mm钢管(如果是塑管,还得知道其管壁厚),长度为15m,准许损头应水20-15-2m≈3m,水力坡降约为3/15≈20%,再考虑10%的局部损头,查表或计算每小时约可达10立方,流速太快、浪费电力。40mm管道,可供5m3/h的泵。18m扬程。供参考
2008-11-02 19:07:02
来自 PC
评论
举报
llp2050
果是供暖,可以查水力计算表,50管通常在外网,比摩阻40-80Pa/m查表可得最大流量为2.6t/h样子
2008-10-19 13:41:19
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
bluejay
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
8
回复
68
粉丝
0
+ 关注
私信
建筑给排水
返回版块
47.26 万条内容 · 1328 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(18 )