请教,地下室为设备用房,没有窗,不做防排烟吧,采用机械送风通风,送风口是不是得距室外地坪2.0米以上,是不是也得同时用机械排风呢,排风口距室外地坪2.5米以上?谢谢各位

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • cosine_yu
    cosine_yu 沙发
    以下是引用wxjing00在2007-06-13 12:11:08.0发表的内容:
    风口距地500mm的话,如果是排烟口平时不怎么用还好,但象地下车库这样的排风口排出污浊空气尾气之类的.这么底能行么?每次遇到这样的都头疼,到底开到多高合适呢?[/quote
    技术措施上的规定是不宜小于2米,进风口在绿化地时,不小于1米
    2007-06-13 14:51:13

    回复 举报
    赞同0
  • wxjing00
    wxjing00 板凳
    风口距地500mm的话,如果是排烟口平时不怎么用还好,但象地下车库这样的排风口排出污浊空气尾气之类的.这么底能行么?每次遇到这样的都头疼,到底开到多高合适呢?
    2007-06-13 12:11:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 566 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

[求助]有关机械加工生产厂房的通风设计

我现在要做一个机械加工生产厂房的通风设计,该厂房长72米,宽36米,高12米。因为很少做通风,现在可是一筹莫展,特此请求相关专业人士给予帮助指导,感激不尽!有相关设计样列传上来参考一下也行啊?拜托了