11KW三相异步电动机的额定电流在22A左右,小的二相在18A,说明电机没有达到额定负载,且(个人认为)负载很小!因为18+18=36,而另一相且好是35!
如果楼主说的电流数值接近正确,大的一相不是有接地故障,就是在其他部位绝缘不好。
我说35-18=17A的多余部分没有通过电机绕组,如果通过电机绕组,这台电机早就变成碳了!!!