电机运行电流一相偏高的问题

发布于:2012-08-14 20:37:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
今天遇一除渣电机11kw,电流35,18,18.电压390,390,390.偶尔三相电流也可以平衡,紧固所有接点,测接地都正常,只是刚刚机械部分大修完毕,难道与他有关?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • yts_vv
    yts_vv 沙发
    电机出了问题,返修吧
    2012-08-15 21:59:15

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    不用“解释”!“电机11kw,电流35,18,18.”不是很能说明问题?

    11KW三相异步电动机的额定电流在22A左右,小的二相在18A,说明电机没有达到额定负载,且(个人认为)负载很小!因为18+18=36,而另一相且好是35!

    如果楼主说的电流数值接近正确,大的一相不是有接地故障,就是在其他部位绝缘不好。
    我说35-18=17A的多余部分没有通过电机绕组,如果通过电机绕组,这台电机早就变成碳了!!!
    2012-08-15 21:27:15

    回复 举报
    赞同0