土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教:1000KVA选用 3X70电缆行不?

请教:1000KVA选用 3X70电缆行不?

发布于:2007-01-29 10:36:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
是这样:两路10KV用户配变容量分别为630KVA及1000KVA,从同一高分箱出线。我选择高分箱以前电缆为YJV22-8.7/15 3X95,高分箱以后选择YJV22-8.7/15 3X70电缆。高分箱离电源点很近,高分箱离高压配电室约50米。
各位专家,这样行么?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zigj
    zigj 沙发
    高压电缆的选择不仅仅要考虑载流量,最主要的是由短路电流决定的.由短路电流的大小确定高压线路的最小截面.
    95或70的电缆是否合适,需要进行短路电流的计算,才能确定.不能只考虑载流量.
    2007-01-29 20:31:29