土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教:1000KVA选用 3X70电缆行不?

请教:1000KVA选用 3X70电缆行不?

发布于:2007-01-29 10:36:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
是这样:两路10KV用户配变容量分别为630KVA及1000KVA,从同一高分箱出线。我选择高分箱以前电缆为YJV22-8.7/15 3X95,高分箱以后选择YJV22-8.7/15 3X70电缆。高分箱离电源点很近,高分箱离高压配电室约50米。
各位专家,这样行么?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zigj
    zigj 沙发
    高压电缆的选择不仅仅要考虑载流量,最主要的是由短路电流决定的.由短路电流的大小确定高压线路的最小截面.
    95或70的电缆是否合适,需要进行短路电流的计算,才能确定.不能只考虑载流量.
    2007-01-29 20:31:29

    回复 举报
    赞同0
  • ltdq
    ltdq 板凳
    业务合作伙伴 10人
    发布日期: 2007-01-20 有 效 期: 一年以上
    工作地点: 地域不限 薪资待遇: 面议
    要求学历: 不要求 工作经验: 两年以上
    职位描述: 您只要具有电气行业销售经验和客户关系!公司将给予销售平台上的一切支持;您只要利用您的优势资源和客户平台!公司将给予最高的待遇!相信你我的真诚合作,定会让您的财富快速积累!

    联 系 人: 刘先生 联系电话: 0312-7535863
    电子邮箱: ltdq@ltdq.com.cn 传  真: 0312-7535853
    通讯地址: 中国·保定·保定市·三丰中路135号金庄村委会
    邮政编码: 071000
    网址:www.ltdq.com.cn
    2007-01-29 12:10:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请各位高手把关!

本人新接手一个项目,里面涉及供配电规划内容,由于偶是第一次涉足(工作10年,以前都是做点,现在要从面上考虑了,汗~),不知做得深浅,请各位赐教~本人工作性质:房地产开发商电气代表附件1:工作任务分解附件2:供电概念设计思路

回帖成功

经验值 +10