继电保护
7.33 万条内容 · 452 人订阅
阅读下一篇
我们厂是220千伏升压站中。两条220千伏线路为联络线,双母线运行。4台150MW的机组,现在只有两条线路运行,我们厂需要对高备变充电试验。调度通知,把两条220千伏倒到220千伏#1母线运行,通过220千伏#2母线用母联开关200带高备变的开关及高备变冲击试验。母差保护投入,投入单母线保护压板,我不是很明白,单母线保护的作用是什么?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句检无压是在需要向有同期要求而对方又无电的时候需要合闸而设。
回复 举报
回复 举报