土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 防水板+抗浮锚杆

防水板+抗浮锚杆

发布于:2012-08-14 17:16:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
防水板下设置抗浮锚杆后,计算防水板时是否可以把抗浮锚杆抵消的浮力去掉??

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • vexyu
    vexyu 沙发
    对的,就像我说的,因为有了柱子,板或梁的跨度就减小了,是支座问题。
    2012-08-19 15:48:19

    回复 举报
    赞同0
  • xczdy761206
    xczdy761206 板凳
    我认为:所谓“把抗浮锚杆抵消的浮力去掉”,并不是计算防水板时不考虑浮力,而是设置抗浮锚杆后,锚杆相当于无梁楼盖的支座,计算防水板时板跨变小了,如:不考虑锚杆时,板跨为8mx8m,若设置锚杆假定正方形布置2mx2m,此时,防水板因计算跨度减小,基本可采用构造配筋了;当然,防水板板厚应满足锚杆的锚固。
    不知以上理解有无问题,请指正;
    2012-08-18 08:34:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.17 万条内容 · 2107 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

房地产项目的水电工程

我今年本科刚毕业,学的专业是智能建筑控制工程,现在在一家房地产公司工作,管理水电方面的技术问题。刚上班一个月,感觉跟学校所学相差甚远,什么都不会,什么都不懂,有点迷茫了,不知道从何学起。师傅....不太负责。希望各位有经验的“师傅”帮帮忙....谢谢了。

回帖成功

经验值 +10