我今年本科刚毕业,学的专业是智能建筑控制工程,现在在一家房地产公司工作,管理水电方面的技术问题。刚上班一个月,感觉跟学校所学相差甚远,什么都不会,什么都不懂,有点迷茫了,不知道从何学起。师傅....不太负责。希望各位有经验的“师傅”帮帮忙....谢谢了。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
vexyu
沙发
对的,就像我说的,因为有了柱子,板或梁的跨度就减小了,是支座问题。
2012-08-19 15:48:19
赞同0
-
xczdy761206
板凳
我认为:所谓“把抗浮锚杆抵消的浮力去掉”,并不是计算防水板时不考虑浮力,而是设置抗浮锚杆后,锚杆相当于无梁楼盖的支座,计算防水板时板跨变小了,如:不考虑锚杆时,板跨为8mx8m,若设置锚杆假定正方形布置2mx2m,此时,防水板因计算跨度减小,基本可采用构造配筋了;当然,防水板板厚应满足锚杆的锚固。
2012-08-18 08:34:18
赞同0
加载更多回复 举报
不知以上理解有无问题,请指正;
回复 举报