土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 高层建筑消防水池

高层建筑消防水池

发布于:2012-08-14 15:49:14 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
高规第7.3.3条:~~;当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足火灾延续时间内室内消防用水量和 室外消防用水量不足部分之和的要求。此处的室外消防总用水量包括室外管道供应一部分,外加水池贮存的一部分;相当于一路水源,也即满足要求。而规范第7.3.1条:室外消防给水管道应布置成环状,其进水管不宜少于两条,并宜从两条市政给水管道引入,当其中一条进水管发生故障时,其余进水管应仍能保证全部用水量。此要求的是必须两路水源,且都满足总用水量要求。这两条规范是否有矛盾?是否对只有一条市政水源时,要求放宽了?( 室外消防用水量不足部分,如何理解?从规范第7.3.2条理解,市政只有一路应算在里面的)。
  • pangjiang27
    pangjiang27 沙发
    7.3.1 满足两路、满足水量。
    7.3.2须设水池
    1条:水量不足
    2条:两路不足
    7.3.3 水池水量问题。一般保守考虑,存储室内外消防水总量。不考虑什么不足啊,补水啊之类
    2012-08-15 10:00:15

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【请教】这建筑物功能复杂,该如何考虑消防给水的问题啊

这个建筑物功能很复杂:学员宿舍占5000平方,厨房餐厅800平方,教室700平方,羽毛球馆300平方,还有办公功能400平方,建筑专业给的建筑物使用性质:培训中心 如何考虑消防(建水)?

回帖成功

经验值 +10