高规第7.3.3条:~~;当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足火灾延续时间内室内消防用水量和 室外消防用水量不足部分之和的要求。此处的室外消防总用水量包括室外管道供应一部分,外加水池贮存的一部分;相当于一路水源,也即满足要求。而规范第7.3.1条:室外消防给水管道应布置成环状,其进水管不宜少于两条,并宜从两条市政给水管道引入,当其中一条进水管发生故障时,其余进水管应仍能保证全部用水量。此要求的是必须两路水源,且都满足总用水量要求。这两条规范是否有矛盾?是否对只有一条市政水源时,要求放宽了?( 室外消防用水量不足部分,如何理解?从规范第7.3.2条理解,市政只有一路应算在里面的)。
  • pangjiang27
    pangjiang27 沙发
    7.3.1 满足两路、满足水量。
    7.3.2须设水池
    1条:水量不足
    2条:两路不足
    7.3.3 水池水量问题。一般保守考虑,存储室内外消防水总量。不考虑什么不足啊,补水啊之类