市政不满足2路进水,可否第二消防水源河水

发布于:2012-08-14 15:29:14 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我看见一图纸,市政只有1个接入点。2种做法:
1:设消防水池,设取水口
2:取水口设在河流,作为第二消防水源
这样行吗?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 宇宙真理
    宇宙真理 沙发
    看完帖子,我手心冰凉。。。。。
    做一个中间系统(中水),有个水池,就可以河水作为消防水源,市政给水应急补充,妥妥的2路供水了。
    2016-01-21 09:04:21

    回复 举报
    赞同0
  • shbs_xwq
    shbs_xwq 板凳
    天然水源作为消防水源应得到航道局的批准
    并且河道的枯水流量和水位的年保障率不小于97%和其他相关要求
    2012-08-17 11:15:17

    回复 举报
    赞同0