消防泵能设置在消防水池的正上方吗?
消防泵能设置在消防水池的正上方吗?
最近做一工程,地上4层,做商场用,根据新规范需要做喷淋,要设消防水池,但是室外场地有限,不允许单独建设水泵房和消防水池.
现在打算将底层隔出一间做水泵房,并且在水泵房的正下方做消防水池<水泵安装在消防水池顶板正上方>,请问大家消防泵能设置在消防水池的正上方吗?这种做法有什么利弊呢?请大家踊跃提出自己的看法,谢谢!
发布于
2007-01-28 22:37:28
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
qwer2050
为什么?能说说原因吗?请教了
2007-01-29 18:24:29
来自 PC
评论
举报
qwer2050
忘了告诉大家,其实自灌吸水是满足的,怎么说呢!
就是说,水池在下,水泵在正上方,不过在泵房的某一侧设置1.8米标高左右的混凝土墙,最高水位控制在1.4米标高左右,而水泵吸水管大概0.2~0.3米标高左右,满足自灌吸水要求,不需要设置什么自动抽真空的泵组.不知道我有没有讲清楚,呵呵!过几天把剖面图截给大家看看.
泵房地沟也已经处理好.
想请教大家,不知还有没有什么别的需要考虑的?
2007-01-29 18:23:29
来自 PC
评论
举报