土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 关于空气源热泵压力的一些怪现象,想请教一下各位大师

关于空气源热泵压力的一些怪现象,想请教一下各位大师

发布于:2007-01-28 21:30:28 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一台空气源热泵在停机的时候压力表仍显示高压17公斤,低压4公斤,请个位大师说说看这这正不正常,在什么情况下会出现这种现象?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 看蒲公英飘过
    系统均压需要一定时间,短时间应属正常!如长时间压差较大除2楼意见外也有可能过滤器堵塞!
    (拌有高压压力高,低压压力低,电流大,压机噪音大等现象!)
    2007-01-30 22:05:30

    回复 举报
    赞同0
  • 北冰洋
    北冰洋 板凳
    不是大师,先抛块砖。
    该热泵肯定有液管电磁阀了,停机时电磁阀关断,而压缩机一般内置止回阀,所以停机后高压区与低压区完全隔离,高低压压力大致保持原来的压力。
    2007-01-28 23:05:28

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.59 万条内容 · 789 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

涡旋压缩机的供油问题!

螺杆压缩机靠压差供油,必须建立起压差才能运行,那么涡旋压缩机靠什么供油的呢?是否也需要建立起压差呢?还是靠离心力供油呢?如果靠离心力,就不需要建立起压差了。

回帖成功

经验值 +10