土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 浪涌保护开关问题

浪涌保护开关问题

发布于:2007-01-28 21:08:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一般第一级进线用的浪涌保护器常采用10/350波型,配断路器125A,而如果进线总开关不到125A,该如何配浪涌保护器前的开关
  • lhjun150212
    lhjun150212 沙发
    浪涌保护器前的开关仅在浪涌保护器失效时起线路短路保护作用,所以只要分断能力满足且额定脱扣电流大于浪涌泄漏电流即可。
    2007-01-28 23:47:28