土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 消防增压稳压

消防增压稳压

发布于:2007-01-28 21:03:28 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
水压不够时,当建筑高度不超过24m的可以做成屋顶水箱加增稳压设备不设消火栓主泵的消火栓系统。增稳压设备用以维持系统最不利点的压力始终满足要求。当着火时用来在消火栓主泵启动30s这段时间里维持管网压力(设有泵房)。我的问题是这样的,如着火时用水,管网中的压力大幅度下降,若没设消火栓主泵,当管网压力下降到启动主泵停增稳压小泵时,小泵是否还继续运转。若继续运转,小泵的出水量为一只消火栓的水量5l/s,我的理解是,因为在水箱直接与系统连接的出水管上安装了止回阀,小泵运转使系统压力大于水箱的重力压力,水箱出不了水,而气压罐储存的水量为两只消火栓30s的水量,当有喷淋时再加上一只喷头30s的水量,那是不是在30s后压力满足条件,而水量不够?若小泵不运转,是不是气压罐能保持30s的压力与水量都满足条件,而30s后水箱出水,只能满足水量条件,而不满足最不利点的压力条件。(考虑消防车在10min后到达)请前辈们给小弟我解释一下。先谢谢各位了。
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.28 万条内容 · 1344 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

工厂浴室给水量,设计是否合理?

条件:水温按40度计。每天有80个人洗澡,每人用水40升;每天8小时期间,在办公室的盥洗室内,共30个人洗刷,每人用水10升。 那么每天需用40度热水共:40 x 80 + 10 x 30 = 3.5T。 若按照55度计(热泵额定出水温度为55度),则每天需用热水 3.5 x 40 / 55 = 2.55 T。如此算来,一个容量3吨的水箱够了吗? 以上是个人的设计方案,不知对否?还请各位高手不吝赐教。多谢!

回帖成功

经验值 +10