低压柜 指示灯 电压表相关问题

发布于:2012-08-14 14:32:14 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
低压出线柜引出220v或380V电做控制用 或指示用的时候是不是一定要加熔断器保护,比如我从3相铜排拉出3根1.5BVR软线用来借转换开关测线电压 是不是要先过熔断器端子或微型断路器在接到转换开关上。
比如低压出线柜塑壳断路器拉出来一根线接指示灯是不是也得先过熔断器端子,有这个必要吗
现在遇到一个问题 ,补偿柜用的国自负荷开关投切,没有辅助长开触点,10个灯只能从负荷开关下方引线 难道我要加10个熔断器端子?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • yongda1015
    yongda1015 沙发
    便于检修维护,以防止二次回路出现故障时波及一次回路。 电容柜基本不加。
    2012-08-19 20:19:19

    回复 举报
    赞同0
  • xiaogaizi
    xiaogaizi 板凳
    还是加上好,维修方便
    2012-08-19 03:02:19

    回复 举报