两台发电机同时运行无功相互影响怎么办?
两台发电机同时运行无功相互影响怎么办?
两台发电机在同一段运行,无功相互影响无法稳定,总是来回的拽,无法平衡。
发布于
2007-01-28 20:19:28
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
sshfei
正负调差搞错了,如果是模拟的调差,调换其中一台调差互感器二次侧两个线看看
2007-03-22 11:19:22
来自 PC
评论
举报
pring
不知道你们的问题解决了没有,从你描述的现象看是十分典型的负调差问题形成无功环流。
检查一下两台机组是否正调差,系数是否一致。
你是发电机母线运行,必须两台正调差,(发变组单元为机端负调差,主变高压侧正调差)。
给你个网址:http://www.lici.com.cn/asp/kn/images/56.pdf