土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 2次回风真的节能吗?
我看用在湿度要求不高的地方还行,要是湿度精度要求高的地方,2次回风应该不是太好。因为好不容易把湿度控制了下来,又被回风把湿度升上去了。感觉节能是以湿度为代价的。除非回风湿度和送风湿度相差不大感觉才可以

全部回答(39 )

  • lihuajiancn
    477song 发表于 2012-12-21 17:38 应该有这么这个问题。1.适用性问题,一般认为若室内湿负荷大(实际是热湿比小),则要实现湿度控制,则二 …版主最后这句话应该是普遍做法,恒温恒湿车间特别是发热量小的车间,如果不做二次回风的话,非常耗能。低比例二次回风增加成本很少,一截风管,一个风阀而已。有时候加热量配少一些,节约配电成本,总成本反会下降。见过一个很牛的厂务人员,隔几天调一次二次回风的风阀,全年都不用再热。
    2013-05-19 22:53:19 来自 PC 评论 举报
  • 安然若风

    顶啊
    2012-12-22 08:13:22 来自 PC 评论 举报