土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 完整基岩上的人防地下室底板等效静荷载如何取?
某甲类人防地下室,底板已进入基岩,原设计300厚混凝土底板,甲方提了个想法,基岩上的混凝土底板是否可以取消.翻翻规范,冲击波的计算只考虑了在土中情况,没提到岩层.想想当年的防空洞就是在岩层中挖出来的,觉得岩石中底板等效静荷载是可以减小,甚至不做底板(不考虑抗渗).但规范没说法,怎么算呢?

全部回答(1 )

  • myxlxh
    应该做底板,抗渗如何考虑,防空洞是在原有的岩层中挖出来的,是一个整体,战时的作用可以直接传至地基,而新建的地下室是上部结构通过基础把荷载传到地基,应考虑底板等效静荷载。
    2007-01-28 20:11:28 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。