土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 防止侧击雷的施工方法

防止侧击雷的施工方法

发布于:2007-01-28 16:37:28 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
建筑物高度为67M,设计院要求在45M以上每层做均压环,并与该层的外墙所有金属物件连接,但窗是塑钢材料,如何作?有人说做也有人说不做,有规范吗?如有是哪条?谢谢

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lldmm
    lldmm 沙发
    (建筑物防雷设计规范》第3.3.10条 高度趔过45m的钢筋混凝土结构、钢结构建筑物,尚应采取以下防侧击和等电位的保护措施:

    一、钢构架和混凝土的钢筋应互相连接。钢筋的连接应符合本规范第3.3.5条的要求;

    二、应利用钢柱或柱子钢筋作为防雷装置引下线,

    三、应将45m及以上外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物与防雷装置连接;

    四、竖直敷设的金属管道及金属物的顶端和底端与防雷装置连接。

    门窗为金属体时与避雷装置连接。
    2007-01-30 14:59:30

    回复 举报
    赞同0
  • suli3268@co163
    没有人知道吗?????
    2007-01-30 11:24:30

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.68 万条内容 · 217 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教 避雷针保护范围计算中的裕度问题

用滚球法计算避雷针的保护范围,防雷规范中有没有对保护裕度的规定呢?规定又是怎样的?

回帖成功

经验值 +10