土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 抗震问题探讨(急)

抗震问题探讨(急)

发布于:2007-01-28 16:05:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我工作所在地区的抗震设防烈度为7度,加速度为0.1g,用satwe对一般的结构进行计算,各项指标均能满足要求,可是最近我做了两个跨度区多层住宅工程,一个异型柱,一个普通框架柱,抗震设防烈度均为7度,加速度为0.15g,粗算完后,发现,从下往上柱、梁的配筋很大,而且位移均不满足抗震规范第5。5。5条的规定,经过方案调整(楼梯间周围改为剪力墙)再算,梁柱配筋也减少了很多,位移及其它指标均满足要求,但是加剪力墙后,甲方说不能接受,我想请问大家遇到过类似的问题吗?你们是怎么解决的?

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • wf0044
    wf0044 沙发
    可能是异型柱布置多了 异型柱和方柱混合布置 在非主要的房间 比如厨房卫生间储藏的地方都可以做方柱 梁刚度增大减少位移 我刚做的6+1 0.15g 2类场地 的住宅 ok
    2007-01-31 13:11:31

    回复 举报
    赞同0
  • xixiy
    xixiy 板凳
    我个人偏向加剪力墙设计,这样结构设计的各项指标满足,结构体系抗震方面比纯框架要好,造价也省。
    说服甲方就要靠你的三寸不烂之舌了。
    2007-01-31 10:31:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

回填土把楼板压坏了 请教如何重新施工

我从施工方面考虑了以下问题 由于卸土方与回填拉土没有专人协调,导致土方堆载过多,一直堆到地下3层,压坏了地下3层楼板。目前只能安排人员先将土方用铲土机铲走,待土方清理干净后,凿掉破坏的梁板后重新浇筑。一、剔凿楼板前要注意以下问题:1、地下3层的土方要及时清理掉,并加强注意安全。2、清理后在破坏楼板范围内封闭保护,且上下各层该区域内均进行封闭。首层该范围内不得堆放施工材料。3、临时用钢管支顶破坏楼板。各层在破坏区域外层层支顶。

回帖成功

经验值 +10